Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)

В каком случае должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов при контроле уровня воды в барабане, осуществляемом с момента начала растопки котла с рабочим давлением 4,0 МПа и менее? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Перед включением котла в главный паропровод.; При избыточном давлении в котле 0,1 МПа.

Варианты ответа

  1. А. Перед включением котла в главный паропровод.
  2. Б. При избыточном давлении в котле не менее 0,3 МПа.
  3. В. При избыточном давлении в котле от 1,5 до 3 МПа.
  4. Г. При избыточном давлении в котле 0,1 МПа.
  5. Д. После включения котла в главный паропровод.

Пояснение / НПА / источник

п. 287 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536