Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)

В каком случае из остановленного парового котла с естественной циркуляцией (кроме энергетических котлов, установленных на тепловых электростанциях) допускается спуск воды? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При понижении давления в котле до атмосферного давления.

Варианты ответа

  1. А. При понижении избыточного давления в котле до 1,0 МПа.
  2. Б. При понижении давления в котле до атмосферного давления.
  3. В. При понижении избыточного давления в котле до 0,1 МПа.
  4. Г. При снижении температуры воды в котле до 70 °С.

Пояснение / НПА / источник

п. 316 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536