Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)
При каком условии содорегенерационный котел должен быть переведен на сжигание вспомогательного топлива? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При прекращении подачи воды на охлаждение леток.; При выходе из строя всех перекачивающих насосов, или одного из дымососов, или одного из вентиляторов
Варианты ответа
- А. При прекращении подачи воды на охлаждение леток.
- Б. При прекращении действия устройств дробления струи плава и остановке мешалок в растворителе плава.
- В. При поступлении воды в топку.
- Г. При выходе из строя всех перекачивающих насосов, или одного из дымососов, или одного из вентиляторов
Пояснение / НПА / источник
п. 492 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536