Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)

При каком условии допускается подпитывать остановленный котел с дренированием воды в целях ускорения охлаждения барабана? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Подпитка котла в данных целях не допускается.

Варианты ответа

  1. А. Допускается только для барабанных котлов с рабочим давлением до 1,6 МПа.
  2. Б. Подпитка котла в данных целях проводится в случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации котла.
  3. В. Подпитка котла в данных целях не допускается.
  4. Г. При температуре стенки барабана котла не более 180 °С.

Пояснение / НПА / источник

п. 315 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536