Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)

Каким следует принимать минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании паровых и водогрейных котлов (за исключением электрокотлов), автономных пароперегревателей и экономайзеров при рабочем давлении не более 0,5 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа.

Варианты ответа

  1. А. 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа.
  2. Б. Не регламентируется.
  3. В. 1,75 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа.
  4. Г. 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа.

Пояснение / НПА / источник

п. 177 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536