Какое должно быть значение присосов воздуха в топку и в газовый тракт до выхода из пароперегревателя для паровых газомазутных котлов паропроизводительностью выше 420 т/ч? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не более 3 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.

Варианты ответа

  1. А. Не более 5 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.
  2. Б. Не более 3 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.
  3. В. Топки водогрейных котлов должны быть бесприсосными.
  4. Г. Не более 8 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.

Пояснение / НПА / источник

п. 302 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536