Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C
В каком из перечисленных случаев должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование котла? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если сменено одновременно более 50 % общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб.; После замены пароперегревателя.
Варианты ответа
- А. Если сменено одновременно более 50 % общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб.
- Б. Если сменено более 10 % анкерных связей любой стенки.
- В. После замены пароперегревателя.
- Г. Если такое освидетельствование необходимо по решению работников специализированной организации.
Пояснение / НПА / источник
п.411 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536