Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C

При каком условии должно проводиться внеочередное определение удельного сопротивления воды при эксплуатации электрокотлов? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При резком изменении мощности котлов на 20 % и более от нормальной.

Варианты ответа

  1. А. При внеочередной чистке котла.
  2. Б. При сбоях в напряжении.
  3. В. Внеочередное определение удельного сопротивления воды при эксплуатации электрокотлов не проводится.
  4. Г. При резком изменении мощности котлов на 20 % и более от нормальной.

Пояснение / НПА / источник

п. 514 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536