Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C
При каком условии запрещается объединять сбросы от предохранительных клапанов сосудов? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если сбросы содержат вещества, способные при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения.
Варианты ответа
- А. Если сбросы направляются в открытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного сжигания.
- Б. Если сбросы содержат вещества, способные при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения.
- В. Если, по крайней мере, один из сосудов работает под давлением среды, отнесенной к группе 1.
Пояснение / НПА / источник
п. 49 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"