Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления

Какие требования к размещению сетей инженерно-технического обеспечения указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На территории объектов следует предусматривать преимущественно подземный способ размещения сетей инженерно-технического обеспечения.

Варианты ответа

  1. А. Допускается совместное подземное размещение трубопроводов оборотного водоснабжения, тепловых сетей и газопроводов с технологическими трубопроводами, независимо от параметров теплоносителя и параметров среды в технологических трубопроводах.
  2. Б. Размещение сетей инженерно-технического обеспечения с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под производственными зданиями и инженерными сооружениями не допускается.
  3. В. Во входных зонах объектов следует предусматривать преимущественно подземное размещение сетей инженерно-технического обеспечения.
  4. Г. На территории объектов следует предусматривать преимущественно подземный способ размещения сетей инженерно-технического обеспечения.

Пояснение / НПА / источник

п. 6.2 СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)