Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления

Какое требование по размещению ПРГ противоречит СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
ПРГ размещают встроенными в двухэтажные газифицируемые производственные здания и котельные.

Варианты ответа

  1. А. ПРГ размещают встроенными в двухэтажные газифицируемые производственные здания и котельные.
  2. Б. ПРГ размещают под навесом на открытых огражденных площадках на территории промышленных организаций при размещении оборудования ПРГ вне зданий.
  3. В. ПРГ размещают на покрытиях кровли газифицируемых производственных зданий степеней огнестойкости I и II класса конструктивной пожарной опасности С0 с негорючим утеплителем.
  4. Г. ПРГ размещают отдельно стоящими.

Пояснение / НПА / источник

п. 6.2.1 СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002