Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
Какие требования к испарителям и теплообменникам для подогрева СУГ (далее - испарительные установки) указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Испарительные установки производительностью до 200 кг/ч допускается размещать в насосно-компрессорном отделении или непосредственно на крышках горловин (на штуцерах) подземных и надземных резервуаров, а также в пределах базы хранения на расстоянии не менее 1 м от резервуаров.; Испарительные установки, размещаемые вне помещений, располагают на расстоянии не менее 10 м от резервуаров для хранения СУГ.
Варианты ответа
- А. Испарительные установки производительностью до 200 кг/ч допускается размещать в насосно-компрессорном отделении или непосредственно на крышках горловин (на штуцерах) подземных и надземных резервуаров, а также в пределах базы хранения на расстоянии не менее 1 м от резервуаров.
- Б. Испарительные установки, размещаемые вне помещений, располагают на расстоянии не менее 10 м от резервуаров для хранения СУГ.
- В. Расстояние между испарителями принимают не менее двух диаметров испарителя, но не менее 2 м.
- Г. Испарительные установки, размещаемые вне помещений, располагают на расстоянии не менее 10 м от стен здания насосно-компрессорного отделения или наполнительного цеха.
Пояснение / НПА / источник
п. 9.41 СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб