Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
Какие из перечисленных требований к помещению для размещения линий редуцирования газорегуляторного пункта указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Помещение должно отделяться от других помещений противопожарной стеной без проемов 2-го типа.; Помещение должно отделяться от других помещений противопожарной перегородкой 1-го типа.
Варианты ответа
- А. Помещение должно отделяться от других помещений противопожарной перегородкой 2-го типа.
- Б. Помещение должно отделяться от других помещений противопожарной стеной без проемов 1-го типа.
- В. Помещение должно отделяться от других помещений противопожарной стеной без проемов 2-го типа.
- Г. Помещение должно отделяться от других помещений противопожарной перегородкой 1-го типа.
Пояснение / НПА / источник
п. 37 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870