Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
Какие из перечисленных требований предъявляются к размещению газорегуляторных установок? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Газорегуляторные установки разрешается размещать в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами.; Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование.
Варианты ответа
- А. Газорегуляторные установки разрешается размещать в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами.
- Б. Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование.
- В. Допускается проектировать размещение газорегуляторных установок в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности.
- Г. Давление природного газа на входе в газорегуляторную установку не должно превышать 1,2 МПа.
Пояснение / НПА / источник
п. 41-43 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870