Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления

Какие из перечисленных требований не должны выполняться при скрытой прокладке газопроводов? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При скрытой прокладке газопроводов допускается пересечение газопроводов каналами других коммуникаций.; Газопроводы в местах входа и выхода из полов следует огораживать сеткой.

Варианты ответа

  1. А. При прокладке газопроводов в каналах полов конструкция каналов должна исключать возможность распространения газа в конструкции полов и обеспечивать возможность осмотра и ремонта газопроводов
  2. Б. При скрытой прокладке газопроводов допускается пересечение газопроводов каналами других коммуникаций.
  3. В. Газопроводы в местах входа и выхода из полов следует огораживать сеткой.
  4. Г. При прокладке газопроводов в штрабе стены размер последней принимается из условия обеспечения возможности монтажа, эксплуатации и ремонта газопроводов.
  5. Д. При прокладке газопроводов в полах монолитной конструкции толщина подстилающего слоя пола под газопроводом, а также расстояние от металлических сеток (или других конструкций, расположенных в полу) принимается не менее 5 см.

Пояснение / НПА / источник

п. 6.10 СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб