Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий
В каких местах должна устанавливаться запорная арматура и отсекающие устройства с дистанционным управлением на вводах водородопроводов в производственные здания?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Вне здания на расстоянии не менее 3,0 м и не более 50,0 м от места ввода в здание или ближайшего аппарата, стоящего вне здания
Варианты ответа
- А. Вне здания на расстоянии не менее 2,0 м и не более 60,0 м от места ввода в здание или ближайшего аппарата, стоящего вне здания
- Б. Вне здания на расстоянии не менее 1,5 м и не более 70,0 м от места ввода в здание или ближайшего аппарата, стоящего вне здания
- В. Вне здания на расстоянии не менее 3,0 м и не более 50,0 м от места ввода в здание или ближайшего аппарата, стоящего вне здания
- Г. Вне здания на расстоянии не менее 1,0 м и не более 65,0 м от места ввода в здание или ближайшего аппарата, стоящего вне здания
- Д. 2512. На вводах водородопроводов в производственные здания должна быть установлена отключающая запорная арматура. Количество и размещение запорной арматуры должно обеспечивать возможность надежного отключения каждого здания, узла или установки. Необходимость применения арматуры с дистанционным управлением или ручным приводом определяется условиями технологического процесса получения водорода и обеспечением безопасности работы. Запорная арматура и отсекающие устройства с дистанционным управлением должны устанавливаться вне здания на расстоянии не менее 3,0 м и не более 50,0 м от места ввода в здание или ближайшего аппарата, стоящего вне здания.
Пояснение / НПА / источник
п. 2512 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512