Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий
Как часто должна производиться проверка настройки отсечных и предохранительных клапанов?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не реже одного раза в два месяца, а также после каждой ревизии и ремонта
Варианты ответа
- А. Не реже одного раза в месяц
- Б. Не реже одного раза в три месяца, а также после каждой ревизии и ремонта
- В. Не реже одного раза в два месяца, а также после каждой ревизии и ремонта
- Г. 2299. Проверка настройки срабатывания отсечных и предохранительных клапанов должна производиться не реже одного раза в два месяца, а также после каждой их ревизии и ремонта. При наличии в КРП отсекающих клапанов настройка их срабатывания должна производиться при давлении на 15 % больше расчетного и температуре 100 °C.
- Д. Настройка предохранительных клапанов должна производиться на начало открывания при повышении расчетного давления на 5 % и полное открывание при повышении давления на 15 %.
Пояснение / НПА / источник
п. 2299 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512