Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий
Когда могут производиться ремонтные работы с открытым огнем в помещении с обращением водорода водородной станции?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не ранее чем через 4 часа после отключения установки
Варианты ответа
- А. Не ранее чем через 4 часа после отключения установки
- Б. Не ранее чем через 3 часа после отключения установки
- В. Не ранее чем через 2 часа после отключения установки
- Г. Не ранее чем через час после отключения установки
- Д. 2570. Ремонтные работы с открытым огнем в помещении с обращением водорода водородной станции могут производиться не ранее чем через 4 часа после отключения установки, проведения анализа воздуха на отсутствие водорода и при соблюдении мер безопасности при огневых работах.
Пояснение / НПА / источник
п. 2570 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512