Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов

Какой условный диаметр должен быть у дренажного клапана, устанавливаемого на всасывающих и нагнетательных аммиачных трубопроводах для отвода масла и конденсата? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Выбирается из размера (диаметра) основного трубопровода с учетом возможной производительности по сливу.

Варианты ответа

  1. А. Выбирается из размера (диаметра) основного трубопровода с учетом возможной производительности по сливу.
  2. Б. Не менее 22 мм.
  3. В. Не менее 17 мм.
  4. Г. Не менее 12 мм.

Пояснение / НПА / источник

п. 492 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500