Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов

Каким должен быть диаметр стальных гильз из труб, используемых в местах прохода трубопроводов через стены или перекрытия здания? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Внутренний диаметр гильз должен быть на 10 - 20 мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции).

Варианты ответа

  1. А. Внутренний диаметр гильз должен быть на 3 мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции).
  2. Б. Внутренний диаметр гильз должен быть на 3 - 5 мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции).
  3. В. Внутренний диаметр гильз должен быть на 5 - 10 мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции).
  4. Г. Внутренний диаметр гильз должен быть на 10 - 20 мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции).

Пояснение / НПА / источник

п. 487 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500