Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов

Какое из перечисленных требований при производстве жидкого хлора указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Попадание абгазов конденсации в приемники жидкого хлора допускается не выше допустимых значений.

Варианты ответа

  1. А. Воздух (азот) для разбавления абгазов, поступающих на вторую стадию сжижения хлора, необходимо осушать.
  2. Б. Объемная доля водорода в абгазах конденсации должна быть не более 4%.
  3. В. Попадание абгазов конденсации в приемники жидкого хлора допускается не выше допустимых значений.
  4. Г. Давление воздуха, подаваемого в систему сжижения, должно превышать давление подаваемого хлоргаза не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/см²).

Пояснение / НПА / источник

п. 66 ФНП Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора, утв. приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 N 486