Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов

Какое из перечисленных требований к трубе, выпускающей пары аммиака в атмосферу через предохранительные устройства, указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Труба должна быть выведена на 3 м выше конька крыши наиболее высокого здания в радиусе 50 м, но не менее 6 м от уровня территории (земли) и не менее 3 м от площадок обслуживания, находящихся в радиусе 15 м.

Варианты ответа

  1. А. Устье трубы для выпуска аммиака должно быть направлено вниз, труба должна быть защищена от скопления атмосферных осадков.
  2. Б. Внутренний диаметр трубы, отводящей пары аммиака, по всей длине должен быть меньше внутреннего диаметра выходного патрубка предохранительного устройства.
  3. В. Труба должна быть выведена на 3 м выше конька крыши наиболее высокого здания в радиусе 50 м, но не менее 6 м от уровня территории (земли) и не менее 3 м от площадок обслуживания, находящихся в радиусе 15 м.
  4. Г. Присоединение предохранительных устройств к общей отводящей трубе, поперечное сечение которой должно быть не менее 100% суммы сечений для 1 - 4-х отводящих труб и не менее 50% суммы сечений отдельных отводящих труб, допускается в случае, если число отводящих труб более двух.

Пояснение / НПА / источник

п. 547 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500