Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов
Какие устройства должны иметь машинные, аппаратные и конденсаторные отделения, относящиеся к помещениям с взрывоопасной зоной В-1б? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Все перечисленные.
Варианты ответа
- А. Только устройства молниезащиты зданий по II категории.
- Б. Только защиту от заноса высокого потенциала по наземным и подземным коммуникациям.
- В. Только защиту от вторичных проявлений молнии.
- Г. Все перечисленные.
Пояснение / НПА / источник
п. 529 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500