Какое из перечисленных требований к системе вентиляции аммиачных холодильных установок указано верно? Укажите все правильные ответы.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Машинные, аппаратные отделения, а также конденсаторные отделения и распредустройства, располагаемые в помещениях, должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной и аварийной вытяжной механической вентиляции.; Удаляемый воздух может выбрасываться в атмосферу без очистки.
Варианты ответа
- А. Машинные, аппаратные отделения, а также конденсаторные отделения и распредустройства, располагаемые в помещениях, должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной и аварийной вытяжной механической вентиляции.
- Б. Удаляемый воздух может выбрасываться в атмосферу без очистки.
- В. Общеобменная и аварийная вентиляции оборудования холодильной установки должны иметь ручные пусковые устройства вне вентилируемых помещений.
- Г. Кратность воздухообмена должна определяться техническими регламентами.
Пояснение / НПА / источник
п. 522 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500