Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов

Какое из перечисленных требований к системе вентиляции аммиачных холодильных установок указано верно? Укажите все правильные ответы.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Машинные, аппаратные отделения, а также конденсаторные отделения и распредустройства, располагаемые в помещениях, должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной и аварийной вытяжной механической вентиляции.; Удаляемый воздух может выбрасываться в атмосферу без очистки.

Варианты ответа

  1. А. Машинные, аппаратные отделения, а также конденсаторные отделения и распредустройства, располагаемые в помещениях, должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной и аварийной вытяжной механической вентиляции.
  2. Б. Удаляемый воздух может выбрасываться в атмосферу без очистки.
  3. В. Общеобменная и аварийная вентиляции оборудования холодильной установки должны иметь ручные пусковые устройства вне вентилируемых помещений.
  4. Г. Кратность воздухообмена должна определяться техническими регламентами.

Пояснение / НПА / источник

п. 522 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500