Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

В случае достижения какой концентрации обращающихся веществ в воздухе анализаторных помещений (зданий), должна автоматически включаться аварийная вентиляция? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При 20 % НКПР.

Варианты ответа

  1. А. При 20 % НКПР.
  2. Б. При 18 % НКПР.
  3. В. При 10 % НКПР.
  4. Г. При 15 % НКПР.

Пояснение и нормативное основание

Установленное пунктом 278 значение для автоматического включения аварийной вентиляции анализаторного помещения — 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР). Речь об аварийной вентиляции, предусмотренной дополнительно к общеобменной. «При 20 % НКПР». 20 % НКПР прямо указаны в пункте 278. «При 18 % НКПР». 18 % не являются названным нормой значением; это не означает общего запрета более раннего включения при обоснованной настройке. «При 10 % НКПР». 10 % не являются установленным в этом пункте порогом; вопрос о значении нормы, а не о допустимости более ранней защитной реакции. «При 15 % НКПР». 15 % не совпадают с указанным порогом 20 %; более раннее включение само по себе здесь не объявляется запрещенным. Основание: пункт 278 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533. https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-533-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)