Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
В случае достижения какой концентрации обращающихся веществ в воздухе анализаторных помещений (зданий), должна автоматически включаться аварийная вентиляция? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При 20 % НКПР.
Варианты ответа
- А. При 20 % НКПР.
- Б. При 18 % НКПР.
- В. При 10 % НКПР.
- Г. При 15 % НКПР.
Пояснение и нормативное основание
Установленное пунктом 278 значение для автоматического включения аварийной вентиляции анализаторного помещения — 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР). Речь об аварийной вентиляции, предусмотренной дополнительно к общеобменной.
«При 20 % НКПР». 20 % НКПР прямо указаны в пункте 278.
«При 18 % НКПР». 18 % не являются названным нормой значением; это не означает общего запрета более раннего включения при обоснованной настройке.
«При 10 % НКПР». 10 % не являются установленным в этом пункте порогом; вопрос о значении нормы, а не о допустимости более ранней защитной реакции.
«При 15 % НКПР». 15 % не совпадают с указанным порогом 20 %; более раннее включение само по себе здесь не объявляется запрещенным.
Основание: пункт 278 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533.
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-533-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)