Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
В каком случае из перечисленных перегрев паров аммиака, всасываемых компрессором, должен быть не менее 10 К (°С)? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Для ступени низкого давления двухступенчатых компрессоров.
Варианты ответа
- А. Для ступени низкого давления двухступенчатых компрессоров.
- Б. Для ступени высокого давления двухступенчатых компрессоров.
- В. Для одноступенчатых компрессоров.
Пояснение и нормативное основание
Минимальный перегрев 10 К установлен для ступени низкого давления двухступенчатого компрессора. Для одноступенчатого компрессора и высокой ступени двухступенчатого минимум — 5 К. Перегрев здесь означает разность температуры пара на всасывании и температуры кипения аммиака при измеренном давлении; разности в кельвинах и градусах Цельсия численно равны.
Пункт 664 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)