Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

В каком случае из перечисленных аммиачный насос должен быть немедленно остановлен? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В любом из перечисленных случаев.

Варианты ответа

  1. А. Если обнаружены неисправности манометров, обратных клапанов, средств КИПиА.
  2. Б. Если появились утечки аммиака через неплотности агрегата.
  3. В. В любом из перечисленных случаев.
  4. Г. Если упало давление напора или разность давлений напора и всасывания (при отсутствии или отказе приборов автоматики).

Пояснение и нормативное основание

Насос немедленно останавливают в любом из перечисленных случаев: при утечке аммиака; неисправностях манометров, обратных клапанов или КИПиА; падении напора либо разности давлений нагнетания и всасывания при отсутствии или отказе автоматики. Все три основания прямо предусмотрены, поэтому верен обобщающий вариант. Пункт 682 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)