Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
В каком случае из перечисленных аммиачный насос должен быть немедленно остановлен? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В любом из перечисленных случаев.
Варианты ответа
- А. Если обнаружены неисправности манометров, обратных клапанов, средств КИПиА.
- Б. Если появились утечки аммиака через неплотности агрегата.
- В. В любом из перечисленных случаев.
- Г. Если упало давление напора или разность давлений напора и всасывания (при отсутствии или отказе приборов автоматики).
Пояснение и нормативное основание
Насос немедленно останавливают в любом из перечисленных случаев: при утечке аммиака; неисправностях манометров, обратных клапанов или КИПиА; падении напора либо разности давлений нагнетания и всасывания при отсутствии или отказе автоматики. Все три основания прямо предусмотрены, поэтому верен обобщающий вариант.
Пункт 682 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)