Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
В каких случаях применение гибких резиновых или пластмассовых шлангов не допускается? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В качестве стационарных трубопроводов для отсоса паров или подачи жидкого аммиака.
Варианты ответа
- А. В качестве стационарных трубопроводов для отсоса паров или подачи жидкого аммиака.
- Б. При проведении операций слива аммиака (при заполнении системы) из цистерны.
- В. Для выполнения вспомогательных операций (освобождение трубопроводов, аппаратов, фильтров от остатков аммиака, масла).
Пояснение / НПА / источник
п. 503, 770 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500