Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
В каких местах допускается размещать насосы оборотного водоснабжения в случае, если это обосновано в проектной документации? Укажите все правильные ответы.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В машинном отделении.; В аппаратном отделении.
Варианты ответа
- А. В машинном отделении.
- Б. Над машинным отделением.
- В. На открытой площадке.
- Г. В аппаратном отделении.
Пояснение и нормативное основание
Выберите машинное и аппаратное отделения. Обычно водяные насосы оборотного водоснабжения размещают в специальной насосной станции. При проектном обосновании допускается одно помещение с холодильным оборудованием — машинное или аппаратное. Норма о размещении над зданием относится к конденсаторам над насосной, а не к насосам над машинным отделением. Открытая площадка в этом исключении не предусмотрена.
Пункт 469 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)