Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

По указанию кого из перечисленных лиц должны выполняться снятие предохранительных клапанов на проверку, их установка и пломбирование? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Лица, ответственного за исправное состояние и безопасную работу сосудов (аппаратов).

Варианты ответа

  1. А. Лица, ответственного за исправное состояние и безопасную работу сосудов (аппаратов).
  2. Б. Представителя проектной организации.
  3. В. Лица, ответственного за проведение ремонтных работ.
  4. Г. Технического руководителя организации.

Пояснение и нормативное основание

Снятие клапанов, их установку и пломбирование выполняют по указанию лица, ответственного за исправное состояние и безопасную работу сосудов, и в его присутствии. Представитель проектировщика, руководитель ремонта или технический руководитель не заменяют эту конкретно назначенную ответственность только в силу названия должности. Пункт 548 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)