Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Кем определяется готовность холодильной системы к заполнению хладагентом после завершения монтажных работ и проведения испытаний на прочность и плотность? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Комиссией эксплуатирующей организации.
Варианты ответа
- А. Комиссией эксплуатирующей организации.
- Б. Техническим руководителем эксплуатирующей организацией.
- В. Комиссией под председательством представителя Ростехнадзора.
- Г. Проектной организацией.
Пояснение и нормативное основание
Готовность определяет комиссия эксплуатирующей организации после монтажа и испытаний на прочность и плотность. Решение о заполнении оформляют актом с проверкой вентиляции, обученного персонала, средств защиты и помощи, документации и плана мероприятий. Ни единоличное решение технического руководителя, ни решение проектировщика не заменяют комиссию; обязательного председательства Ростехнадзора пункт не устанавливает.
Пункт 632 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)