Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какой вид клапана должен устанавливаться на линию подачи инертных газов (пар, азот, и другие среды) в процессах, при которых в результате отклонения от заданных технологических режимов возможно попадание взрывопожароопасных продуктов в линию? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Обратный клапан.

Варианты ответа

  1. А. Обратный клапан.
  2. Б. Регулирующий клапан.
  3. В. Гидроклапан.
  4. Г. Предохранительный клапан.
  5. Д. Запорный клапан.

Пояснение и нормативное основание

На линии подачи инертной среды устанавливают обратный клапан. Требование относится к ситуации, когда отклонение режима может привести к попаданию взрывопожароопасного продукта в эту линию. «Обратный клапан». Обратный клапан прямо назван в пункте 41 для защиты линии подачи инертной среды. «Регулирующий клапан». Регулирующий клапан управляет потоком и сам по себе не заменяет требуемый обратный клапан. «Гидроклапан». Общее название «гидроклапан» не определяет требуемой функции предотвращения обратного потока. «Предохранительный клапан». Предохранительный клапан предназначен для защиты от недопустимого давления и не заменяет обратный. «Запорный клапан». Запорный клапан позволяет отключить поток, но не подменяет прямо требуемый обратный клапан. Основание: пункт 41 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533. https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-533-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)