Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Как осуществляется управление подачей инертных сред на установку с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности там, где при отклонении от регламентированных значений параметров возможно образование взрывоопасных смесей? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности, предусматривается автоматическое управление подачей инертных сред, с технологическими блоками III категории - управление дистанционное, неавтоматическое, а при Qв ≤10 допускается ручное управление.

Варианты ответа

  1. А. Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление, а при Qв ≤ 10 - управление ручное, дистанционное.
  2. Б. Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление.
  3. В. Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматическое управление, для установок с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручное, дистанционное, для установок с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту.
  4. Г. Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности, предусматривается автоматическое управление подачей инертных сред, с технологическими блоками III категории - управление дистанционное, неавтоматическое, а при Qв ≤10 допускается ручное управление.

Пояснение и нормативное основание

Для блоков I и II категорий подачей инертных сред управляют автоматически. Для III категории предусмотрено дистанционное неавтоматическое управление; при относительном энергетическом потенциале Qв ≤ 10 допускается ручное управление. «Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление, а при Qв ≤ 10 - управление ручное, дистанционное». Вариант необоснованно распространяет обязательное автоматическое управление на всю III категорию. «Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление». Одинаковое автоматическое управление для всех категорий не воспроизводит установленное различие режимов. «Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматическое управление, для установок с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручное, дистанционное, для установок с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту». Для II категории ручное дистанционное управление не заменяет обязательного автоматического; ручное управление III категорией допускается с условием Qв ≤ 10. «Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности, предусматривается автоматическое управление подачей инертных сред, с технологическими блоками III категории - управление дистанционное, неавтоматическое, а при Qв ≤10 допускается ручное управление». Правильно указаны I/II категории, режим III категории и условие Qв ≤ 10. Основание: пункт 22 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533. https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-533-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)