Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Как осуществляется управление подачей инертных сред на установку с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности там, где при отклонении от регламентированных значений параметров возможно образование взрывоопасных смесей? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности, предусматривается автоматическое управление подачей инертных сред, с технологическими блоками III категории - управление дистанционное, неавтоматическое, а при Qв ≤10 допускается ручное управление.
Варианты ответа
- А. Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление, а при Qв ≤ 10 - управление ручное, дистанционное.
- Б. Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление.
- В. Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматическое управление, для установок с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручное, дистанционное, для установок с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту.
- Г. Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности, предусматривается автоматическое управление подачей инертных сред, с технологическими блоками III категории - управление дистанционное, неавтоматическое, а при Qв ≤10 допускается ручное управление.
Пояснение и нормативное основание
Для блоков I и II категорий подачей инертных сред управляют автоматически. Для III категории предусмотрено дистанционное неавтоматическое управление; при относительном энергетическом потенциале Qв ≤ 10 допускается ручное управление.
«Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление, а при Qв ≤ 10 - управление ручное, дистанционное». Вариант необоснованно распространяет обязательное автоматическое управление на всю III категорию.
«Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление». Одинаковое автоматическое управление для всех категорий не воспроизводит установленное различие режимов.
«Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматическое управление, для установок с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручное, дистанционное, для установок с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту». Для II категории ручное дистанционное управление не заменяет обязательного автоматического; ручное управление III категорией допускается с условием Qв ≤ 10.
«Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности, предусматривается автоматическое управление подачей инертных сред, с технологическими блоками III категории - управление дистанционное, неавтоматическое, а при Qв ≤10 допускается ручное управление». Правильно указаны I/II категории, режим III категории и условие Qв ≤ 10.
Основание: пункт 22 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533.