Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какой установлен срок проведения освидетельствования технологических трубопроводов, транспортирующих трудногорючие и негорючие вещества при скорости коррозии более 0,5 мм/год? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не реже одного раза в 3 года.
Варианты ответа
- А. Не реже одного раза в 2 года.
- Б. Не реже одного раза в год.
- В. Не реже одного раза в 3 года.
- Г. Не реже одного раза в 8 лет.
Пояснение и нормативное основание
Установленный предельный интервал — три года: освидетельствование проводят не реже одного раза в 3 года. Это строка таблицы для трудногорючих и негорючих веществ при скорости коррозии более 0,5 мм/год.
Пункт 177. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444.
Раз в два года — допустимая более частая проверка, но не установленный в этой ячейке таблицы обязательный предел.
Ежегодная проверка не запрещена. Обязательная ежегодность в другой строке таблицы относится к перечисленным опасным средам при коррозии более 0,5 мм/год.
Три года точно соответствуют сочетанию среды и скорости коррозии из вопроса.
Восемь лет в таблице относятся к тем же трудногорючим и негорючим веществам при скорости коррозии не более 0,1 мм/год. Для скорости более 0,5 такой интервал слишком велик.