Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какой должна приниматься величина пробного давления во время проведения гидравлических испытаний технологических трубопроводов на прочность и плотность? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 90 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.

Варианты ответа

  1. А. Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 70 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.
  2. Б. Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 60 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.
  3. В. Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 50 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.
  4. Г. Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 90 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.

Пояснение и нормативное основание

Выберите предел 90 % предела текучести материала при температуре испытания. Речь идет о максимально допустимых напряжениях в стенке при пробном давлении, а не о проценте рабочего давления. Пункт 143. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444. Напряжения до 70 % могут укладываться в установленный предел, но 70 % не является названным в пункте 143 предельным значением. Значение 60 % ниже предела нормы; оно не воспроизводит установленную верхнюю границу. Значение 50 % само по себе ниже предела, но не заменяет расчет пробного давления и не является требуемым в вопросе пределом. Пункт 143 ограничивает максимальные напряжения величиной 90 % предела текучести, включая условный предел текучести. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)