Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какой должна приниматься величина пробного давления во время проведения гидравлических испытаний технологических трубопроводов на прочность и плотность? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 90 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.
Варианты ответа
- А. Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 70 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.
- Б. Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 60 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.
- В. Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 50 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.
- Г. Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 90 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.
Пояснение и нормативное основание
Выберите предел 90 % предела текучести материала при температуре испытания. Речь идет о максимально допустимых напряжениях в стенке при пробном давлении, а не о проценте рабочего давления.
Пункт 143. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444.
Напряжения до 70 % могут укладываться в установленный предел, но 70 % не является названным в пункте 143 предельным значением.
Значение 60 % ниже предела нормы; оно не воспроизводит установленную верхнюю границу.
Значение 50 % само по себе ниже предела, но не заменяет расчет пробного давления и не является требуемым в вопросе пределом.
Пункт 143 ограничивает максимальные напряжения величиной 90 % предела текучести, включая условный предел текучести.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)