Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Как устанавливается периодичность испытаний на прочность и плотность технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 10 МПа? Выберите один ответ.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Равна удвоенной периодичности освидетельствования, но испытания проводят не реже одного раза в 8 лет.
Варианты ответа
- А. Равна удвоенной периодичности освидетельствования, но испытания проводят не реже одного раза в 8 лет.
- Б. Всегда один раз в 10 лет независимо от периодичности освидетельствования.
- В. Всегда один раз в 2 года независимо от периодичности освидетельствования.
- Г. Всегда один раз в 4 года независимо от периодичности освидетельствования.
Пояснение и нормативное основание
Период испытаний равен удвоенному периоду освидетельствования, но не может быть больше восьми лет. Если освидетельствование проводят через два года, испытания — через четыре; если удвоенный период превышает восемь лет, действует восьмилетняя граница. Фиксированные два или четыре года могут получиться в конкретном случае, но не являются универсальной нормой.
Основание: Пункт 197 Федеральных норм и правил «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утверждённых приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)