Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какие требования из перечисленных, предъявляемые к линейным ресиверам, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Все ответы верны.
Варианты ответа
- А. Допускается предусматривать для систем холодоснабжения с количеством заправленного аммиака до 1000 кг один линейный ресивер, объем которого должен рассчитываться на годовой запас аммиака.
- Б. Допускается предусматривать дополнительные линейные ресиверы для хранения годового запаса аммиака.
- В. Допускается предусматривать ресиверы для хранения аммиака с вместимостью, обоснованной проектной документацией и позволяющей принять аммиак из одной транспортной единицы.
- Г. Все ответы верны.
Пояснение и нормативное основание
Пункты 460–462 ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Допускаются дополнительные линейные ресиверы для хранения годового запаса аммиака; для систем холодоснабжения с количеством заправленного аммиака до 1000 кг — один линейный ресивер, рассчитанный на годовой запас; также допускаются ресиверы вместимостью, обоснованной проектной документацией и позволяющей принять аммиак из одной транспортной единицы. Поэтому верен вариант «Все ответы верны». Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202012230013 (откроется в новой вкладке)