Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какие требования из перечисленных, предъявляемые к линейным ресиверам, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Все ответы верны.

Варианты ответа

  1. А. Допускается предусматривать для систем холодоснабжения с количеством заправленного аммиака до 1000 кг один линейный ресивер, объем которого должен рассчитываться на годовой запас аммиака.
  2. Б. Допускается предусматривать дополнительные линейные ресиверы для хранения годового запаса аммиака.
  3. В. Допускается предусматривать ресиверы для хранения аммиака с вместимостью, обоснованной проектной документацией и позволяющей принять аммиак из одной транспортной единицы.
  4. Г. Все ответы верны.

Пояснение и нормативное основание

Пункты 460–462 ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Допускаются дополнительные линейные ресиверы для хранения годового запаса аммиака; для систем холодоснабжения с количеством заправленного аммиака до 1000 кг — один линейный ресивер, рассчитанный на годовой запас; также допускаются ресиверы вместимостью, обоснованной проектной документацией и позволяющей принять аммиак из одной транспортной единицы. Поэтому верен вариант «Все ответы верны». Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202012230013 (откроется в новой вкладке)