Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какое из перечисленных требований к испытанию на прочность сосуда, аппарата или участка трубопровода после монтажа и до пуска в эксплуатацию указано верно? Выберите один ответ.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
При испытании на прочность после монтажа до пуска в эксплуатацию испытываемый сосуд (аппарат), трубопровод (его участок) должны быть отсоединены от других сосудов, аппаратов и других трубопроводов с использованием металлических заглушек с прокладками, имеющих хвостовики, выступающие за пределы фланцев не менее 20мм.
Варианты ответа
- А. Использование запорной арматуры для отключения испытываемого сосуда (аппарата) и трубопровода допускается в присутствии лица, ответственного за исправное состояние и безопасную работу сосудов (аппаратов).
- Б. При испытании на прочность после монтажа до пуска в эксплуатацию испытываемый сосуд (аппарат), трубопровод (его участок) должны быть отсоединены от других сосудов, аппаратов и других трубопроводов с использованием металлических заглушек с прокладками, имеющих хвостовики, выступающие за пределы фланцев не менее 20мм.
- В. Толщина заглушки должна быть рассчитана только на пробное давление, без увеличения расчётного давления.
- Г. При периодическом освидетельствовании и техническом диагностировании с использованием метода АЭ и аммиака в качестве нагружающей среды не допускается испытывать отдельные технологические линии блоком.
Пояснение и нормативное основание
Верно требование отсоединить испытываемое оборудование металлическими заглушками с прокладками и хвостовиками, выступающими за фланец не менее 20 мм. Толщину рассчитывают на давление в 1,5 раза выше пробного, поэтому расчёта только на пробное давление недостаточно. Запорная арматура заглушки не заменяет. При указанном периодическом диагностировании с акустической эмиссией и аммиаком испытание линий блоком допускается.
Основание: Пункт 622 Федеральных норм и правил «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)