Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какое из перечисленных требований к манометрам при испытании на прочность сосудов, аппаратов и трубопроводов указано неверно? Выберите один ответ.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Манометры должны быть одинакового класса точности, не ниже 2,5.
Варианты ответа
- А. Манометры должны быть одинакового класса точности, не ниже 2,5.
- Б. Манометры должны иметь диаметр корпуса не менее 160 мм и шкалу на номинальное давление, равное 4/3 измеряемого давления.
- В. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, опломбированными и прошедшими поверку.
- Г. Один манометр устанавливают у источника давления, другой — на сосуде, аппарате или трубопроводе в точке, наиболее удалённой от воздушного компрессора.
Пояснение и нормативное основание
Неверно указан класс точности 2,5. Пункт 624 требует два опломбированных и поверенных манометра одинакового класса точности не ниже 1,5, диаметром не менее 160 мм и шкалой на 4/3 измеряемого давления. Второй манометр устанавливают в наиболее удалённой от компрессора точке. Остальные варианты правильно описывают число манометров, диаметр корпуса, шкалу и место установки.
Основание: Пункт 624 Федеральных норм и правил «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)