Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какое из перечисленных требований к манометрам при испытании на прочность сосудов, аппаратов и трубопроводов указано неверно? Выберите один ответ.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Манометры должны быть одинакового класса точности, не ниже 2,5.

Варианты ответа

  1. А. Манометры должны быть одинакового класса точности, не ниже 2,5.
  2. Б. Манометры должны иметь диаметр корпуса не менее 160 мм и шкалу на номинальное давление, равное 4/3 измеряемого давления.
  3. В. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, опломбированными и прошедшими поверку.
  4. Г. Один манометр устанавливают у источника давления, другой — на сосуде, аппарате или трубопроводе в точке, наиболее удалённой от воздушного компрессора.

Пояснение и нормативное основание

Неверно указан класс точности 2,5. Пункт 624 требует два опломбированных и поверенных манометра одинакового класса точности не ниже 1,5, диаметром не менее 160 мм и шкалой на 4/3 измеряемого давления. Второй манометр устанавливают в наиболее удалённой от компрессора точке. Остальные варианты правильно описывают число манометров, диаметр корпуса, шкалу и место установки. Основание: Пункт 624 Федеральных норм и правил «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)