Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Что из перечисленного учитывается при определении пропускной способности предохранительных устройств для защиты от разрушений сосудов, аппаратов и технологического оборудования, содержащих жидкий аммиак? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Плотность теплового потока через наружные стенки сосуда или аппарата, площадь наружной поверхности аппарата или сосуда и удельная теплота парообразования аммиака при давлении насыщения в 1,15 раза больше расчетного давления защищаемого сосуда (аппарата).
Варианты ответа
- А. Площадь наружной поверхности аппарата и удельная теплота парообразования аммиака при давлении насыщения в 3 раза больше расчетного давления защищаемого аппарата.
- Б. Скорость теплового потока испарившегося аммиака в случае пожара.
- В. Плотность теплового потока через наружные стенки сосуда или аппарата, площадь наружной поверхности аппарата или сосуда и удельная теплота парообразования аммиака при давлении насыщения в 1,15 раза больше расчетного давления защищаемого сосуда (аппарата).
- Г. Общий объем аммиака в аппарате.
Пояснение и нормативное основание
Выберите плотность теплового потока через стенки, наружную площадь и удельную теплоту парообразования при давлении насыщения в 1,15 раза выше расчётного. Пропускная способность должна обеспечить отвод испаряющегося при пожаре аммиака; плотность теплового потока принимают 10 кВт/м². Множитель 3 неверен, а объём аммиака или «скорость теплового потока» не заменяют перечисленные расчётные величины.
Пункт 541 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)