В.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики

Какое значение не должна превышать величина протечек по периметру (секции) уплотнения основных затворов гидроэлектростанций? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · В.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
0,2 л на погонный метр в секунду.

Варианты ответа

  1. А. 0,5 л на погонный метр в секунду.
  2. Б. 1 л на погонный метр в секунду.
  3. В. 2 л на погонный метр в секунду.
  4. Г. 0,2 л на погонный метр в секунду.

Пояснение / НПА / источник

п. 148 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 N 1070