В.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики
Какие из перечисленных требований к обслуживанию и эксплуатации сороудерживающих конструкций (решетки, сетки, запани) указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · В.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Все перечисленные требования указаны верно.
Варианты ответа
- А. Все перечисленные требования указаны верно.
- Б. Останов гидроагрегатов, включенных в перечень объектов диспетчеризации, для чистки решеток от сора должен проводиться на основании диспетчерской заявки, поданной владельцем электростанции и разрешенной субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
- В. Эксплуатация сороудерживающих решеток при перепаде уровней, превышающем расчетный уровень в соответствии с проектной документацией или установленный в производственных (местных) инструкциях при отсутствии таких значений в проектной документации, не допускается.
- Г. Очистка сороудерживающих решеток должна проводиться методом и средствами, предусмотренными проектной документацией.
Пояснение / НПА / источник
п. 150 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 N 1070