В.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики
Что из перечисленного обязан выполнять владелец электростанции для уменьшения заиления технологических водоёмов (бассейнов, каналов, отстойников) и снижения негативного воздействия на основное оборудование ГЭС? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · В.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока.; Промывать бьефы, пороги водоприемников, осветлять воду в отстойниках, применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства или удалять наносы механическими средствами.
Варианты ответа
- А. Поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока.
- Б. Промывать бьефы, пороги водоприемников, осветлять воду в отстойниках, применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства или удалять наносы механическими средствами.
- В. Контролировать сброс шуги, пропуск шуги через гидротурбины, включение системы обогрева и устройств для очистки решеток от льда.
- Г. Поддерживать минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования.
Пояснение / НПА / источник
п. 140 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 N 1070