ПТ.ПР.1.5.СП8 Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей на 5 группу до и выше 1000 В
Когда при отключении или выводе в ремонт выключателя, ЛЭП, Т (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т (АТ) в устройстве фиксации отключения выключателя (ФОВ), устройстве фиксации отключения линии(ФОЛ), устройстве фиксации отключения трансформатора (автотрансформатора) (ФОТ)?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП8 Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока
Варианты ответа
- А. После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока
- Б. До отключения выключателя
- В. После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока
Пояснение / НПА / источник
п.107 Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ №757 от 13.069.2018