ПТ.ПР.0.3.СП8 Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей на 3 группу до 1000 В

При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.3.СП8 Эксплуатация электроустановок с применением технологических электростанций потребителей на 3 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации; в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП

Варианты ответа

  1. А. При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации; в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП
  2. Б. При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность последовательную подачу напряжения в электрическую сеть потребителя и в электрическую сеть сетевой организации
  3. В. При соответствии режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя

Пояснение / НПА / источник

п. 110 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811