Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)
В каком случае перед началом работы в коллекторе, туннеле разрешается не проверять в них воздушную среду на наличие газа?
Вопрос из области «Охрана труда · Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если заранее была приведена в действие приточно-вытяжная вентиляция
Варианты ответа
- А. Если заранее была приведена в действие приточно-вытяжная вентиляция
- Б. Если расстояние до ближайшего газопровода более 15 м
- В. В любом случае
Пояснение / НПА / источник
п. 37.39 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н