Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)
Где и на какой высоте в производственных помещениях должны быть расположены огнетушители, если они не размещаются в специальных подставках?
Вопрос из области «Охрана труда · Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя
Варианты ответа
- А. Вблизи от входов в производственные помещения в тамбурах и коридорах на высоте не более 2 м до верха корпуса огнетушителя
- Б. На видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя
- В. На видных местах в центре помещений на высоте не более 0,7 м до верха корпуса огнетушителя
Пояснение / НПА / источник
п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479