Работы в электроустановках
На каком участке электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе?
Вопрос из области «Охрана труда · Работы в электроустановках». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой
Варианты ответа
- А. Только на сборных шинах распределительных устройств (РУ)
- Б. Только со стороны электродвигателя
- В. На любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой
Пояснение / НПА / источник
п. 27.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н