Работы в электроустановках

На каком участке электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе?

Вопрос из области «Охрана труда · Работы в электроустановках». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой

Варианты ответа

  1. А. Только на сборных шинах распределительных устройств (РУ)
  2. Б. Только со стороны электродвигателя
  3. В. На любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой

Пояснение / НПА / источник

п. 27.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н