Работы на высоте
Какое электрооборудование необходимо оградить перед началом выполнения работ на крышах зданий?
Вопрос из области «Охрана труда · Работы на высоте». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Электрооборудование, находящееся на расстоянии 2,5 м и ближе от места ведения работ.
Варианты ответа
- А. Электрооборудование, находящееся на расстоянии 1,5 м и ближе от места ведения работ.
- Б. Электрооборудование, находящееся на расстоянии 2,5 м и ближе от места ведения работ.
- В. Воздушные линии электропередачи, к которым возможно приближение на расстояние 2,5 м.
Пояснение и нормативное основание
Перед работами на крыше ограждают токоведущие части сетей и электрооборудование на расстоянии 2,5 м и ближе по горизонтали или вертикали. При работах ближе 2,5 м от токоведущих частей нужны электротехнический персонал и предусмотренные организационные и технические мероприятия.
Основание: Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (ред. от 29.04.2025), п. 252 Правил.
