Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки
Варианты ответа
- А. Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки
- Б. Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев
- В. Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 330.
Проверенный правильный ответ: «Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки».
Фрагмент нормы:
«Внеочередное техническое освидетельствование должно проводиться в следующих случаях:
произведен ремонт оборудования с применением сварки, наплавки.»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)